消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友68723

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
    发表评论: 按严重危险1级设自动喷水灭火系统

    0 0 2025-06-06 10:42

  • 消防水箱设置
    发表评论: 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

    0 0 2025-06-05 09:16

  • 防火分区分界
    发表评论: 1、防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层

    0 0 2025-05-14 08:51

  • 老年人照料中心房间是否需要设置应急灯及卫生间是否需要设置应急灯
    发表评论: 对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。不仅要设,而且有照度要求

    1 0 2025-05-09 11:47

  • 一个3层吧网吧都需要设置什么消防设施
    发表评论: 防软管卷盘或轻便消防水龙,自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,防烟和排烟设施

    0 0 2025-05-09 11:39

  • 丁戊类多层厂房楼梯设置
    发表评论:  高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

    1 2 2025-05-09 11:31

  • 最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
    发表评论:  清晰高度  clear height     烟层下缘至室内地面的高度。与疏散净高概念不同,疏散净高要大于清晰高度

    0 0 2025-05-09 11:30

  • 液氧罐与明火地点防火间距不足如何处理
    发表评论:  液氧储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距应符合本规范第4.3.3条相应容积湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于3m。总容积小于或等于3m³的液氧储罐与其使用建筑的防火间距应符合下列规定:    1 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内时,其防火间距不应小于10m;    2 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开时,其防火间距不限;    3 当低温储存的液氧储罐采取了防火措施时,其防火间距不应小于5m。    医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐应符合下列规定:    1 单罐容积不应大于5m³,总容积不宜大于20m³;    2 相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.75倍;    3 医用液氧储罐与医疗卫生机构外建筑的防火间距应符合本规范第4.3.3条的规定,与医疗卫生机构内建筑的防火间距应符合现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB 50751的规定。4.3.5 液氧储罐周围5m范围内不应有可燃物和沥青路面。

    0 0 2025-05-09 09:15

  • 二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算
    发表评论: 斜坡上有可燃物的话,从可燃物算起

    0 0 2025-05-09 09:14

  • 关于气体灭火防护区的通风换气
    发表评论: 还要的

    1 0 2025-05-08 09:16

  • 是否增加消火栓
    发表评论: 看保护半径多少

    0 0 2025-05-08 09:15

  • 上喷头在桥架上面
    发表评论: GB51348,8.5.14 电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防水、隔热措施。

    0 0 2025-05-07 09:25

  • 报警阀组上的实验管路必须设置吗
    发表评论:  GB5135.2,4.4.1.3湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能

    0 0 2025-05-07 09:22

  • 中庭防火卷帘控制问题
    发表评论: ,同一个中庭是否在同一防火分区?在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能,同一控制箱应该更好

    0 0 2025-05-06 11:53

  • 不同规范关于消防应急灯具定义的电压不同的理解问题。
    发表评论: 个人觉得按最新的规范,2018版规范或许会修订

    0 0 2025-05-06 11:49

  • 冷库保温材料防火等级最低要求是什么样的
    发表评论: 保温隔热材料的燃烧性能应符合下列规定:    1 冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时,夹芯板芯材的燃烧性能不应低于B1级,且B1级芯材应为热固性材料。    2 建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时,保温隔热材料的燃烧性能不应低于B1级。隔热材料表面应采用不燃性材料做保护层。

    0 0 2025-04-30 09:19

  • 应设置排烟设施的场所
    发表评论: 8.5.3,针对地上房间,第3点,公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;     4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;8.5.4针对地下,要求更严,相应变为50,200

    0 0 2025-04-30 09:11

  • 灭火器配置
    发表评论: 建筑面积?是否经营易燃易爆品?

    0 0 2025-04-29 09:30

  • 高层建筑楼梯出入口一定要刚好正对登高场地吗?可以将登高场地适当延长看到侧墙上的楼梯和消防电梯出口,这样符合规范吗
    发表评论: 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

    0 0 2025-04-29 09:11

  • 请问火灾报警按钮必须有电话插孔通话功能吗?谢谢
    发表评论: 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

    0 0 2025-04-29 09:07

积分
263
提问
15
回答
248

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭