楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
发表评论: 你有三个封闭楼梯间,可以将其中一个封闭楼梯间改为敞开楼梯间,作为非疏散楼梯使用,但要满足下面的要求:1、仅剩的两个疏散楼梯依然能满足疏散距离和疏散宽度的设计要求。2、一至三层防火分区叠加计算没有超过规范规定
2025-06-06 10:49
-
夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
发表评论: 新规颁布之后,有些人认为防火墙可以采用非实体墙,但我遇到的审图专家都要求采用实体墙
2025-06-03 10:35
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 建筑设计防火规范第5.5.14条:老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。
2025-05-29 15:33
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 如果不是消防电梯,只有老年人建筑和地下建筑的电梯厅才要求做防火分隔,其防烟分区可以和过道一起。如果是消防电梯,则按前室考虑,单独前室开窗2m²,合用前室开窗3m²(老年人建筑的电梯厅也按消防电梯标准设计)
2025-05-29 13:56
-
目前北京地区火锅店就餐区的就餐桌可以使用天燃气?
发表评论: 不管是哪里和多大面积的商业,天然气明火设备都不允许在敞开区域使用
2025-05-22 11:23
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 对
2025-05-22 10:23
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 不是,你这句话的意思是说当两个防火分区之间任一分隔部位采用了防火卷帘,这两个防火分区都不能互相借用疏散,不仅仅是疏散通道的卷帘
2025-05-22 09:11
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 建筑设计防火规范第6.6.4 条:连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
2025-05-21 13:48
-
能在其他楼层增加消火栓环网吗?
发表评论: 可以,这是很常见的做法
2025-05-19 15:33
-
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
发表评论: 不可以,你这种做法仅适用于一层(并且还要保证没有任何可燃物)实在没有条件设封闭楼梯间的话,建议增设室外钢梯
2025-05-17 15:21
-
400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 规范说的是歌舞娱乐放映游艺场所当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200m2;
2025-05-17 10:48
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 这个事情就很恶心,审图认为理论上开太大角度容易损坏,但是大设计院的出图往往就可以这么干
2025-05-16 09:37
-
中小学的校外托管机构安全疏散
发表评论: 中小学托管属于儿童活动场所,不能参考这条规范
2025-05-13 10:03
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
发表评论: 既然一、二层是同一防火分区,那从哪接都可以,如果不是同一防火分区,就要从本防火分区接(即一层)
2025-05-10 15:31
-
同时有多种功能的社区活动中心,应该怎么定性
发表评论: 对,老年人和儿童活动场所各自也就一百平方,这种情况有必要做防火分隔吗
2025-05-10 09:42
-
通往室外的门可以作为排烟设施吗?
发表评论: 除防火门以外,外门可以作为补风窗,不能作为排烟窗。而且一般排烟窗都要设在距地2.1m以上,你都做了一个这么高的门了,为什么不改成在门上设窗
2025-05-06 11:09
-
疏散通道必须畅通
发表评论: 你搞反了,配电室设置挡鼠板是规范要求,没有挡鼠板才需要整改
2025-04-26 11:07
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 最远点直接到A门
2025-04-22 14:37
-
多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
发表评论: 要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的
2025-04-11 17:01
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 不可以共用
2025-04-11 09:28