- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!
石峥嵘:室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。
单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视!
一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。
注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可布置成枝状,详见规范要求。
(图示1)
(图示2)
三、对于仅为一层的建筑,可以采用水平环管的形式,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个(图示3)。
(图示3)
这种单层成环的情况,存在较大弊端!同层环管的多个消火栓停用,势必造成局部区域无法保护,应优化管网和阀门的设置,保证每个防火分区、楼层或保护区域均有消火栓保护,防止某个防火分区、楼层,或某个保护区域的消火栓全部停用!对于重要的保护对象或保护区域,宜确保检修时任意点至少有1个消火栓的1股充实水柱保护。
注:重要的保护区域是指重要保护对象所在的区域,以及人员密集场所等区域。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
全部评论
最新 / 最热