- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有关《建规》3.4.1、3.5.2条文的相关疑问及建议参考!
石峥嵘:《建规》3.4.1、3.5.2条文中关于防火间距减少和不限的问题,确有不够严谨之处,导致较多争议和疑惑,本文建议,仅供参考!
一、《建规》3.4.1第2款中,提出“其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m”,但没有表明甲类厂房与其他类别厂房的防火间距要求,是否可以不限?满足此条要求的乙类厂房,是否防火间距可以不限?
答:虽然本条文的表述不太明确,但本条后述有要求“甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻”,可知,甲类厂房不能与其他建筑贴邻,因此,甲类厂房与其他厂房也可参考“不应小于4m”的要求执行。同理,虽然前面没有明确乙类厂房与其他厂房的最小防火间距要求,但受本要求限制,建议乙类厂房参考甲类厂房,满足“不应小于4m”的要求。
二、《建规》条文3.4.1第3款中,提出“甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m”,没有提示甲乙类厂房和丙丁戊类厂房之间的最小防火间距要求,怎样确定?
答:建议从严要求,甲乙类厂房与丙丁戊类厂房之间的防火间距,当满足本条减少的要求时,参照甲乙类厂房之间的最小防火间距,不应小于6m。
三、《建规》3.5.2包括乙类仓库,第2款中所述的防火间距不限的情形,是否适应乙类仓库?
答:结合3.4.1第2款“甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻”的要求,以及3.5.2的相关图示,可知,3.5.2第2款的防火间距不限,不包括乙类仓库。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:疏散楼梯开口.直通室外安全出口-与其他门窗洞口安全距离!
全部评论
最新 / 最热