消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层的定义

研发楼和办公楼合建,高度38m,属于一类高层还是二类高层?

13285820880 | 2025-05-26 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-05-26 16:03 00 [回复]举报

大于24米以上面积是否大于1000平。

13285820880   回复: 小唐123212025-05-27 08:24

是大于1000平方,我们设计院图纸给这个办公楼定义为一类高层。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-05-26 17:20 10 [回复]举报

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条及其条文说明,如果你这个是自己单位的研发(也是办公的一部分)、办公,可能算不上两种公共功能,那就是二类高层公共建筑;

如果你这个研发和办公不是一个单位的,属于两种公共功能组合建造的,看24m以上每层的建筑面积,看是否有楼层超过1000㎡,来判断。建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m那就是一类高层,否则就是二类高层。


13285820880   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-27 08:25

是大于1000平方,我们设计院图纸给这个办公楼定义为一类高层。

0    0 [回复]举报

李勤 2025-05-30 15:25 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载