- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)
石峥嵘:本文讲解消防安全泄放装置的类别、概念及应用,并指出可能存在的应用误区。
安全泄放装置,是一种自动超压保护装置,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出流体,以防止压力超过额定的安全值。
消防系统中,常见的安全泄放装置有安全阀、膜片式安全泄放装置和水力控制泄压阀,实际应用有较大区别,有些规范条文也进行了不恰当的引用,需要适当修正。
一、安全阀
安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出一定数量的流体,以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质继续流出。
1、安全阀的种类很多,我们常用的是弹簧直接载荷式安全阀和先导式安全阀。
2、根据安全阀的开启高度,又可分为微启式、中启式和全启式。
3、安全阀具备开启迅速、可自动复位等特征,在消防系统中,较多应用在设备装置上,比如泡沫液储罐、消防气压给水设备、消防水泵接合器等。
4、需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,但实际应用中,全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀(讲解附后)。
二、膜片式安全泄放装置
膜片式安全泄放装置,是一种超压时能自动卸压,防止发生超压爆炸而装设在压力容器和压力管路的安全附件。
膜片式安全泄放装置使用安全膜片作为隔离密封件,当达到设定的安全值时,安全膜片爆裂,具有不可逆性,需要手动复位才能关闭(更换安全膜片)。
和安全阀相比,膜片式安全泄放装置的体积小、开放更彻底,突出泄压防爆功能。
安全泄放装置主要应用于贮存容积不大,要求迅速完成泄放动作,且泄放物质对环境没有太大风险的装置,比如氮气瓶组容器阀、气体灭火瓶组容器阀以及气体灭火集流管等。
在消防系统中,安全阀和膜片式安全泄放装置的适应位置各有区别:
比如:在泡沫喷雾灭火系统中,动力瓶组和驱动瓶组都是使用安全泄放装置,泡沫贮罐容量较大,需要使用安全阀。
三、水力控制泄压阀
水力控制泄压阀,也称为泄压持压阀、安全泄压阀、超压泄压阀。
泄压阀通过先导阀感应阀门上游压力,超过设定的安全值时,阀门自动开启,排出部分管线水,压力升高开度加大,压力降低开度减小,当压力恢复到安全值时,阀门关闭,确保管道和设备在安全压力下运行。
水力控制泄压阀通常以旁路的方式安装在消防给水管道上,防止管路超压,保护管道和设备安全。泄压阀的典型应用是在消防水泵房,如图所示,在消防水泵出口的主管路上安装泄压阀,超过安全值时自动开启泄压(泄压后的水一般回流至消防水池),维持管网设备在设定的安全值之下运行,还可以缓解水锤冲击。
泄压阀也应用在减压阀的出口管路上,防止减压阀失效导致管网超压,维持管路压力在设定的安全值之下运行。
需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,根据阀门特性,这个安全阀宜采用安全泄压阀,主要原因如下:
全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀,泄压阀可以维持管路压力在设定的安全值之下,有一定稳压作用,系统可以正常供水。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热