- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
释惑| 地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,地上房间!
石峥嵘:地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,以及地上房间的区别及概念,各规范定义略有不同,但实际含义基本一致。
室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。
在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。
在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。
一、规范定义:
1、现行规范有关地下室和半地下室的定义:
现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)、《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)、《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。
2、关键要素:
由以上定义可知,地下室和半地下室的判定指标,涉及3个关键要素:
① 室内净高(房间净高):
依《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)和《民用建筑设计统一标准》(GB50352)可知,室内净高是指从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,本文用H表示。
实际应用中,室内净高的概念应依具体功能需求确定,从建筑防火角度,地下室和半地下室所涉及的室内净高概念,主要关系通风采光面积,因此,室内净高是指从房间地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,可忽略结构梁的影响。(图示1、图示2)
(图示1)
(图示2)
② 房间地平面低于室外地平面的高度。
为方便理解,本文将房间地平面低于室外地平面的高度简称为“室内外地平面高差“,本文用h表示。(图示1、图示2)
很明显,室内外地平面高差(h)越小,房间位于室外地平面以上的空间越多,更接近地上建筑房间。实际应用中,作为判断半地下室标准的条件,室内外地平面高差还与房间净高(H)相关。
③ 自然通风采光面积。
现行规范明确了半地下室的室内外地平面高差(h)和房间净高(H)要求,但自然通风采光必不可少,对于没有开设外窗的半地下室,与地下室无实质区别。
二、地下室(地下建筑):
1、地下室:
房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)超过该房间净高(H)的1/2者,为地下室。
当室内外地平面高差(h)大于房间净高(H)的1/2时,房间内超过一半的空间均位于室外地平面以下,即使开设门窗洞口,也很难保证良好的自然采光通风效果,应视为地下室。
在图示3和图示4中,当h>(1/2)H时,为地下室。
(图示3)
(图示4)
2、地下建筑:
当地下室独立建造,无地上建筑时,称为地下建筑。(图示5、图示6)
(图示5)
(图示6)
注:地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。
二、半地下室(半地下建筑):
1、半地下室:
房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h) 大于该房间净高(H)的1/3,且不大于1/2者,为半地下室。
当室内外地平面高差大于该房间平均净高(H)的1/3,且不大于1/2时,房间内一半以上的空间位于室外地平面以上,当设置的门窗洞口能保证一定的自然采光通风效果时,可视为半地下室。
在图示7和图示8中,当(1/3)H<h≤(1/2)H时,为半地下室。
(图示8)
注:开设门洞口窗,保证一定的自然通风采光面积,是半地下室的必备条件,否则只能视为地下室。
2、半地下建筑:
当半地下室独立建造,无地上建筑时,称为半地下建筑。(图示9、图示10)
(图示9)
(图示10)
注:半地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。
三、地上房间(地上建筑):
依前述可知,房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)不大于该房间净高(H)的1/3者,为地上房间(地上建筑)。(图示11、图示12)
(图示11)
(图示12)
当室内外地平面高差不大于该房间平均净高1/3,开设合适的门窗洞口,保证良好自然通风采风效果,且房间直通室外时,属于地上房间(地上建筑)。
注:房间直通室外,可以通过本层的疏散走道直通室外,不应通过其他楼层通向室外。
四、规范适应原则:
1、现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)、《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)、《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。
2、室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。
3、在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。
4、在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热