- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!商店. 酒吧. 歌厅等涉酒类场所的防火定性!
石峥嵘:依《建筑设计防火规范》规定,38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类,很明显,本条款不可简单套用,也无法与现实情形对应。
从白酒度数与闪点关系表可知,38度以及上白酒具备较大火灾危险性,有关白酒度数与火灾危险性分类,近20年来已多次变更(参第二章“前生今世”)。
合理处置白酒火灾危险性分类,直接关系商店、酒吧歌厅等商业娱乐场所的现实应用,本文依据现实情况,结合专业规范要求,提出了合理可行的解决方案。
同时,本文提示了应用误区:某些项目中,参不同规范交叉引用“较低要求条款”(只要优惠,不看条件),存重大隐患!
一、争议条款:
依《建筑设计防火规范》第3.1.3款的“储存物品的火灾危险性分类举例”可知,38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。
同时,本规范规定(强条):“经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内”。
注:本文的“度”是指酒精度,酒精度是指乙醇在饮料酒中的体积百分比。
二、应用困境:
依上述要求,商店、酒吧、歌厅等的酒柜、仓储等,当展示陈列或储存38度及以上白酒时,均属于甲类火灾危险场所,很明显,将这类场所全部定性为甲类,不符合现实情况,也无法有效实施。
三、处置方案:
本文依据现实情况,结合专业规范要求,提出两个可行的处置方案:
方案一:依《建筑设计防火规范》,将38度及以上白酒的储存场所定性为甲类,并按甲类场所执行相关规定,本方案贴合规范要求,但难以有效实施。
方案二:参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒的储存场所定性为丙类,同时执行本规范有关成品库的加强性防火措施,本方案可行且贴合实际,具体要求,参本文第三章解读。
四、重大误区:
在方案二中,参照《酒厂设计防火规范》成品库确定火灾危险性分类,就应执行本规范有关成品库的加强性防火措施,某些项目中,参不同规范交叉引用“较低要求条款”(只要优惠,不看条件),不应许可!
比如,参照《酒厂设计防火规范》成品库确定38度及以上白酒储存场所为丙类,却依《建筑设计防火规范》采用三级耐火等级建筑,或没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,存重大隐患!
一、2006年版《建筑设计防火规范》,以酒精度60度、50度作为火灾危险性分类的分界点:(本规范已作废)
在《建筑设计防火规范》(50016-2006)第3.1.3款“储存物品的火灾危险性分类举例”中,将“60度及以上的白酒”和“大于50度小于60度的白酒”分别划归为甲类(1项)和丙类(1项)。
二、2011年版《酒厂设计防火规范》,以酒精度38度作为火灾危险性分类的分界点,将38度及以上的白酒库火灾危险性确定为甲类,同时,将包装车间和成品库的火灾危险性定性为丙类:
2、考虑实际火灾风险,参考天津消防研究所实验数据,《酒厂设计防火规范》确定38度及以上白酒的火灾危险性为甲类,将酒精度为38度及以上的白酒库、人工洞白酒库、白酒储罐区、勾兑车间、灌装车间、酒泵房等的火灾危险性确定为甲类,将白酒厂、食用酒精厂、白兰地酒厂的包装车间和成品库的火灾危险性定性为丙类。
注:酒库是指采用陶坛、橡木桶或金属储罐等容器存放饮料酒的室内场所,这类容器的容量较大,存泄露风险,酒精度为38度及以上的这类场所,一旦泄露易引发严重后果。
三、2014年版《建筑设计防火规范》,确定酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类:
适应《酒厂设计防火规范》规定,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)对白酒的火灾危险性分类进行了调整,在第3.1.3款的“储存物品的火灾危险性分类举例”中,确定酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。
应用困境:依本规定,商店、酒吧的酒柜、仓储等,当存放酒精度38度及以上白酒时,均应定性为火灾危险性甲类场所,很明显,此要求不符合现实情况,也无法有效实施,合理处置措施,参本文第三章解读。
四、正在修订的《建筑设计防火规范》(征求意见稿),增加了“白酒厂的成品库、食用酒精厂的成品库属于丙类一项”要求:
正在修订的《建筑设计防火规范》(征求意见稿,尚未确定颁布),在现行规范的基础上,增加了“白酒厂的成品库、食用酒精厂的成品库属于丙类1项”的补充举例,与《酒厂设计防火规范》的要求一致。
请注意,即使本征求意见稿正式确认,其适应对象也是酒厂建筑物,依建筑防火原则,需同时满足《酒厂设计防火规范》有关成品库的防火要求。
第三章 白酒仓库
涉酒类商店、酒吧、歌厅等
商店、歌舞娱乐放映游艺场所,以及酒类仓库等,难免涉及38度以上白酒,全部定性为甲类,不符合现实情况,也无法有效实施。
零售白酒的单瓶容量通常不会大于5L,且通常密封在不燃材质容器中,应可参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒定性为丙类(1项),同时执行本规范有关成品库的加强性防火措施,依此原则,所有问题迎刃而解。参考方案如下:
一、储存38度及以上白酒的仓库:
方案一:依《建筑设计防火规范》,将38度及以上白酒的储存场所定性为甲类,并按甲类场所执行相关规定。
方案二:参照《酒厂设计防火规范》有关成品库要求,将38度及以上白酒的储存场所定性为丙类,建筑防火依《建筑设计防火规范》丙类(1项)仓库要求和《酒厂设计防火规范》白酒成品库要求(参第四章)确定,比如:① 白酒仓库应单独建造,耐火等级不应低于二级;② 严禁设置在高层建筑内;③ 应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。等等。
注:对于设置在酒厂以外区域的白酒仓库,应尽量参照方案一处置,确有困难时,可参照方案二处置,并应与相关单位沟通确认。
二、涉及38度及以上白酒的商店、歌舞娱乐放映游艺场所,以及附属仓储场所:
当白酒的火灾危险性分类定性为丙类时,允许在商店和歌舞娱乐放映游艺场所(酒吧、歌厅等)展示陈列和销售,也可以存储在这类场所的附属库房内,但应满足相关防火规定,比如:
1、应符合《建筑设计防火规范》规定,以及附属库房等相关规定。
2、应符合《人员密集场所消防安全管理》等相关规定,存储库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔,通向营业场所的开口应设置甲级防火门,通向室内其他场所的门不应低于乙级防火门,等等。
3、应严格限制存储库房的规模。
相对于常见的可燃固体(丙类2项),白酒等可燃液体(丙类1项)具备更大的火灾危险性,且白酒等通常采用可燃物外包装,有必要限制仓储规模,每个防火分区内的附属库房总面积不宜大于其防火分区面积的10%,每个店铺的附属库房面积不宜大于其店铺面积的10%。
4、应符合其他相关规范及规定要求。
等等。
三、请注意:当白酒盛装容器为可燃材质,或单瓶容量大于5L时,应依据《建筑设计防火规范》要求,将酒精度38度及以上白酒的火灾危险性分类为甲类。
1、当白酒盛装容器为可燃材质时(不含外包装),一旦发生火灾,将迅速蔓延。
2、单瓶容量大于5L的白酒,破裂泄露后的影响面积较大。
以上两类白酒应执行《建筑设计防火规范》规定,依本规范第3.1.3款“储存物品的火灾危险性分类举例”要求,将酒精度38度及以上白酒的火灾危险性定性为甲类。
四、关于散装白酒:
散装白酒形式多样,并无统一管理规定,参考建议如下:
1、38度及以上白酒的火灾危险性为甲类,这是基本定性原则。
2、本文所述的火灾危险性分类及处置要求,同样适应于散装白酒,具体可酌单瓶容量、容器材质和酒精度等要素确定。
3、当然,作为传承了几千年的散酒文化,也不可能完全严格按规范要求管理,尤其对于农村乡镇和经济不太发达的地区,应酌情处置!但是,也必须清楚,白酒易挥发,乙醇分子比空气重,自然通风难以排除,遇火源可能引发爆炸等严重事故,应在满足人们生活需要的同时,加强安全管理。
第四章 酒厂成品库
酒厂成品库的火灾危险性分类和防火要求,依《酒厂设计防火规范》(GB50694)执行,本规范未作规定者,依《建筑设计防火规范》(GB 50016)执行。
注:本规范所称成品库,是指存放完成全部生产过程、可供销售的饮料酒仓库。
二、白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、葡萄酒陈酿库及白酒、白兰地的成品库严禁设置在高层建筑内。
三、白酒、白兰地成品库应设置自动喷水灭火系统。
四、白酒、白兰地成品库应设置火灾自动报警系统。
等等!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防火单元| 概论!
- 下一篇:释惑| 防火分区面积,典型场所-应用举例(60类)!
全部评论
最新 / 最热