- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
中间仓库-设置原则,争议处置、探讨!
石峥嵘:厂房和仓库不能合建,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模,并应采取相应保障措施!
关于中间仓库,规范要求内容较少,现实应用复杂,存在诸多误区!
本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面,详解中间仓库的相关要求!
文末附争议探讨:
1 厂房和中间仓库,是否有层数和位置要求?
2 厂房和中间仓库,是否有占地面积要求?
3 仓库设置自动灭火系统增加占地面积和防火分区的建筑面积,只要仓库部分设置就可以了吗?
4 厂房和中间仓库,耐火等级的确定涉及建筑层数和规模,如何定性?
5 设置中间仓库的厂房,如何处置与其他建筑的防火间距?
中间仓库,是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
一、设置原则:
1、中间仓库是为保障连续生产需要,在厂房内设置的用于存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
2、中间仓库应严格限制规模,不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。
3、原则上,工厂和仓库不能合建,中间仓库的设置,必须是生产工艺所需,以满足日常连续生产的需要而设置,其他情形的仓库应独立设置,不能作为中间仓库设置在厂房内。
二、火灾危险性分类:
厂房和中间仓库,应按各自属性分别确定火灾危险性分类,其中,厂房依据《建规》3.1.1、3.1.2等相关要求确定,中间仓库依据《建规》3.1.3、3.1.4、3.1.5等相关要求确定,有专业规范的,应依相关专业规范执行。
三、耐火等级要求:
原则上,厂房和中间仓库的耐火等级,应分别适应厂房和仓库的相关规定,依据火灾危险性分类、建筑层数和规模等确定,且仓库的耐火等级不得低于厂房的耐火等级。
同时,必须考虑中间仓库耐火等级的保障措施,尤其对于设置在二层及以上楼层的中间仓库,必须考虑对应的梁柱等基础设施保障,确保仓库耐火等级满足要求。
四、防火间距要求:
原则上,带中间仓库的厂房,防火间距按厂房的相关要求确定,但是,对于一定规模的中间仓库,尤其是一定规模的甲、乙类中间仓库以及其他靠外墙设置的中间仓库,应参考仓库的相关要求,合理处置与其他建筑的防火间距。比如,一定规模的甲、乙类中间仓库,应参考仓库的相关要求,合理处置与其他建筑的防火间距。
五、层数和面积要求:
1、厂房的层数和建筑面积按厂房的有关要求确定,且厂房的占地面积不受限制(不因设置了中间仓库而受限制)。
2、中间仓库与所服务车间的建筑面积之和,不应大于该类厂房一个防火分区的最大允许建筑面积。
3、仓库的面积应符合《建规》3.3等相关规定。
示例:二级耐火等级的丙类高层厂房,设置中间仓库(丙类2项物品库房)。根据《建规》3.3.2要求,二级耐火等级丙类2项高层仓库,每座仓库的最大允许占地面积为4000平方米,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000平方米;根据《建规》3.3.1要求,二级耐火等级的丙类高层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为2000平方米。则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于2000平方米,用于中间仓库的最大允许建筑面积一般不应大于1000平方米。
注:当设置自动灭火系统且满足相关规范要求时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按《建规》第3.3.3条的规定增加。
六、储存量要求:
1、甲、乙类中间仓库的储量不宜超过1昼夜的需要量。
对于需用量较大的厂房,应严格控制为1昼夜的用量,对于需用量较少的厂房,可适当调整到存放1至2昼夜的用量。示例:某些机械车间可能用到甲、乙类液体(如汽油等),1昼夜的用量仅有20Kg左右,则可适当调整为1至2昼夜的用量。
2、规范对丙、丁、戊类中间仓库没有提出明确要求,但亦应控制储存量,尤其是丙类仓库,在满足生产要求的情况下,尽量控制储存量。
3、中间仓库不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。
七、设置位置和安全疏散:
1、甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,并应尽量布置在远离车间出入口的位置。
2、丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。
3、有条件时,中间仓库还要尽量设置直通室外的出口。
八、防火分隔措施:
1、甲、乙、丙类中间仓库应采用4h的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
2、丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
3、设置在防火墙上的连通门应采用甲级防火门,设置在防火隔墙上的连通门应采用甲级或乙级防火门。
九、消防设施:
设置有中间仓库的厂房,其建筑层数、体积、高度等按总规模计算(含中间仓库),按厂房的相关要求设置消防设施。其中仓库部分,应按仓库部分的建设规模,按仓库的相关规范要求设置消防设施。
十、其他:
1、甲、乙类仓库需考虑墙体防爆要求,保证火灾或爆炸不会危及生产区。
2、甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的措施,遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。
3、有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位,应按《建规》3.6节规定采取防爆措施,设置泄压设施。
4、中间仓库应符合有关仓库的其他规范要求。
十一、疑难探讨:
1、厂房和中间仓库,是否有层数和位置要求?
问题:根据《建规》3.3.2要求,仓库有一定的建筑层数要求,比如一级耐火等级的3、4项甲类仓库,只能一层,等等。那么,设置中间仓库的厂房,厂房是否受层数限制?中间仓库的设置位置,有没有要求?
解答:原则上,设置中间仓库的厂房,厂房的建筑层数依厂房的相关规定确定(《建规》3.3.1)。
中间仓库的设置楼层和位置,须考虑仓库给厂房可能带来的风险,尤其是有爆炸风险的仓库,可参照仓库的相关要求实施。
甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,并应尽量布置在远离车间出入口的位置。丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位,应采取防爆措施、设置泄压设施,应避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
2、厂房和中间仓库,是否有占地面积限制?
问题:根据《建规》3.3.2要求,仓库有一定的占地面积要求,比如一级耐火等级的3、4项甲类仓库,占地面积不能超过180平方米,等等。那么,设置中间仓库的厂房,厂房是否受占地面积限制?中间仓库的设置,有没有占地面积要求?
解答:原则上,设置中间仓库的厂房,厂房的占地面积不受限制。
仓库的面积,应符合《建规》3.3等相关规定,实际应用中,中间仓库的占地面积不好确定,参考建议如下:
现实应用中,确实存在厂房的多个防火分区设置中间仓库,导致仓库投影面积大于同类仓库单独建造时允许的占地面积的极端情况。因此,对于一定规模的中间仓库,应考虑占地面积要求,以防极端情况的发生,对于难以确定占地面积的中间仓库,可参考其投影面积确定,投影面积不应超过同类别仓库的占地面积要求。
需要强调的是,中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所,应严格限制规模,不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。
3、仓库设置自动灭火系统增加占地面积和防火分区的建筑面积,只要仓库部分设置就可以了吗?
问题:中间仓库的规范条文解释中,当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按《建规》第3.3.3条的规定增加,是整个防火分区(含中间仓库)都要设自动灭火系统,还是只要中间仓库设置自动灭火系统呢?
解答:有观点认为,厂房允许局部设置自动灭火系统局部放大1倍,因此仅仓库部分设置自动灭火系统扩大1倍应许可, 但确实可能出现厂房面积小而仓库大的极端情况;也有观点认为,仓库的自动灭火系统是针对整栋建筑,应该整栋建筑都设置自动喷水。个人认为,通常情况下,第一种观点可行,但要回避极端情况。可行的情况下,建议中间仓库与所服务车间的防火分区均设置自动灭火系统。
4、厂房和中间仓库的耐火等级如何确定?
原则上,厂房和中间仓库的耐火等级,应分别适应厂房和仓库的相关规定,依据火灾危险性分类、建筑层数和规模等确定,且仓库的耐火等级不得低于厂房的耐火等级。
同时,必须考虑中间仓库耐火等级的保障措施,尤其对于设置在二层及以上楼层的中间仓库,必须考虑对应的梁柱等基础设施保障,确保仓库耐火等级满足要求。
5、厂房和中间仓库的火灾危险性分类、建筑层数和规模等,如何定性?
厂房和中间仓库的火灾危险性分类,应按各自属性分别确定火灾危险性分类,其中,厂房依据《建规》3.1.1、3.1.2等相关要求确定,中间仓库依据《建规》3.1.3、3.1.4、3.1.5等相关要求确定,有专业规范的,应依相关专业规范执行。
厂房的建筑规模、层数等要求,按总建筑规模和层数确定。
中间仓库的建筑规模,层数,规范中没有明确规定,可参照单多层汽车库和高层厂房的确定方法,设置在多层厂房的仓库按多层仓库确定,设置在高层厂房内的仓库按高层仓库确定,等等!
6、设置中间仓库的厂房,如何处置与其他建筑的防火间距?
原则上,带中间仓库的厂房,防火间距按厂房的相关要求确定,但是,对于一定规模的中间仓库,尤其是一定规模的甲、乙类中间仓库以及其他靠外墙设置的中间仓库,应参考仓库的相关要求,合理处置与其他建筑的防火间距。比如,一定规模的甲、乙类中间仓库,应参考仓库的相关要求,合理处置与其他建筑的防火间距。
疑难探讨的总结:
中间仓库的设置,规范要求内容较少,现实应用非常复杂,其关键还是规模控制,严格控制好规模的中间仓库,并不会带来过多风险,满足规范所述的要求就可以,不一定需要过多关注疑难探讨中所述的额外加强措施。
具备一定规模有爆炸危险的中间仓库,宜通过专家论证,采用相应的加强性措施!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热