- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口最大排烟量的争议探讨!db取值的修正建议及补充!
石峥嵘:排烟口最大排烟量的计算,与排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(db)相关,本文指出:依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线。
同时,本文提出,设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,以及排烟口之间的间距要求,并提出了解决措施!
一、在《技术标准》的条文说明和图示中,当排烟口安装于侧墙上时,db取值采用了排烟口中线以下的烟层厚度。本文认为,依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线,解说如下:
(图示1)
因此,有必要规定每个排烟口的最大允许排烟量,《技术标准》4.6.14明确了机械排烟系统中单个排烟口的最大允许排烟量(Vmax)的确定方法,Vmax宜按下式计算,或按《技术标准》附录B选取。
式中db参数为排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(m),很明显,最大允许排烟量(Vmax)与db密切相关。
2、争议由来:《技术标准》4.6.14明确表示“db为排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度”,但在规范条文说明和图示中(图示2),当排烟口安装于侧墙上时,db取值为排烟口的中线,并没有取排烟口的最低点,由此引发争议:
3、本文认为,当排烟口安装于侧墙上时,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线,原因如下:
本公式引自于NFPA92的5.6.3b(注:db与NFPA92的5.6.3b的d对应),NFPA92明确表示:“d为排烟口最低点以下的烟层厚度”,见图示3:
(图示3)
至此,综合NFPA92及《技术标准》4.6.14正文要求,本文认为,规范条文解释和图示欠妥,db应修正为排烟口最低点以下的烟层厚度,从系统功能的角度,这种取值方式也相对更有保障,修正后的图示如下(图示4):
二、设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,《技术标准》忽略了与此相关的要求,应予以补充:
排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸是有关联的,可参考NFPA92中5.6.7的要求(图示7):
db/Di应大于2,Di为排烟口当量直径。
注1:《技术标准》中的db与NFPA92的d对应。
注2:排烟口当量直径可依据《技术标准》4.6.14计算。
三、另外,当设置有多个排烟口时,排烟口之间应满足一定的间距要求,《技术标准》也没有提及,可参照NFPA92的5.6.9执行:
注1:本文所述的NFPA92,是指美国防火协会的《烟雾控制系统标准》(NFPA92-2018)。
注2:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注3:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热