- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门之争| 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!
石峥嵘:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门。
参考专题:防火单元-概论!
争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。
本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。
分解如下:
一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因:
疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域,是人员安全疏散的竖向通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径,应作为独立的防火单元,以防范建筑内其他区域的火灾危害,防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。
二、疏散楼梯间防火分隔措施的类别:
疏散楼梯间作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。疏散楼梯间的防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、满足耐极限要求的隔墙(或外墙),以及防火门等。其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。
三、“防火隔墙、防火门等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:
当疏散楼梯间与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。
疏散楼梯间的防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!
四、总结:
依上可知,当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。
五、其他:
1、对于采用机械加压送风系统的防烟楼梯间或封闭楼梯间,门、窗等应满足机械加压送风系统的功能要求。
2、疏散楼梯间直通室外的安全出口,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。
3、疏散楼梯间直通屋面的疏散门,应确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不宜采用减少防火间距的处置措施;当疏散门作为安全出口时,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热