- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用!
石峥嵘:为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,技术标准将消防应急标志灯具的规格分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格,实际应用中,应根据不同的设置高度选择合适规格的标志灯具。
第一章 规格分类
一、出口指示标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的出口指示标志均能清晰识别,将出口指示标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
二、方向标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的方向指示标志均能清晰识别,将方向标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
三、楼层标志灯具:
为了保证人员对设置在不同高度的楼层指示标志均能清晰识别,将楼层指示标志灯具分为Ⅰ(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:
第二章 应用规则
一、选择灯具时,标志灯的规格应符合下列规定:(3.2.1)
1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
二、方向标志灯的设置应符合下列规定:(3.2.9)
展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:(4.5.3)
标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
四、出口标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.10)
室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
五、方向标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.11)
方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时:
1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
第三章 争议探讨
灯具规格的选择依据,是指室内高度还是指灯具的安装高度?
答:灯具规格的选择,宜按灯具的安装高度确定,但是,除安装在疏散门上的出口指示标志灯以及安装在1m以下墙面、柱上的方向指示灯外,安装在疏散走道、通道上方等部位的标志灯具,灯具的安装高度应和室内高度相匹配,以确保在疏散路径上发挥最有利的视觉效果。
注1:本文所述的技术标准,是指《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018。
注2:本文仅引用了《技术标准》的局部条文,具体应《技术标准》的相关要求确定。
注3:第一章的产品规格分类,引自《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》应用指南。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热